变压器在运行前应该检查些什么?
2021-04-01
答:1,检查合格证; 2,套管完整,无损坏裂纹现象,外壳无漏油,渗油情况; 3,高低压引线完整可靠,接点符合要求; 4,引线与外壳交电杆的安全距离符合要求,油位正常; 5,一,二次保险...
变压器温升多少是正常,太高有何危害?
2021-04-01
答:绕组温升为65℃,铁芯最高温升70℃,油(顶部)为55℃,我国均以环境40℃为准,故上层油温不得超过40℃+55℃=95℃,过高绝缘老化,影响寿命。联系方式: 联 系 人:王先生 联系电话:13806965885 传...
新装或大修后的变压器在运行前为何要进行3-5次冲击合闸试验?
2021-04-01
答:是为了检验变压器的内部状况是否有异常现象,由于冲击合闸瞬时,变压器将承受2-3倍相电压的过电压,又可检查继电器是否能避开励磁流而不误动作。 联系方式: 联 系 人:王先生 联系电话:13806965885 传真:05...
主变外壳放电的原因
2021-12-17
变压器并列运行条件
2021-12-17
根据用电规范,变压器并列运行条件如下:1、接线组别相同。 2、变比差值不超过0.5%。 3、短路电压值不超过10%。 4、两台变压器容量比不超过3:1。本次根据客户要求,需事先对原变压器进行试验采集数据,再根据数据进行变压器制造以满足上述并...
变压器声音异常判断
2021-12-17
由于变压器铁芯是由一片片硅钢片叠成,所以片与片间存在间隙。当变压器通电后,有了激磁电流,铁芯中产生交变磁通,在侧推力和纵牵力作用下硅钢片产生倍频振动。这种振动使周围的空气或油发生振动,就发生“嗡嗡”的声音来。另外,靠近铁芯的里层线圈所产生的...
同步发电机有哪些常见故障及对策?
2021-04-01
发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障,同步发电机运行中常见的一些故障分...
功率因素自动补偿器运行调试二例
2021-04-01
功率因素自动补偿器目前常用的有天正、正泰、德力西、东盟等厂家的产品。我们用下面两个例子加以说明。 例一、东盟DJKW8智能无功功率补偿控制器 首先,取A相电流BC相电压给补偿器供电,再用手按住MENU(菜单键)3秒钟松开